Какой должна быть ширина противопожарных разрывов и проездов от основания штабеля углей до сгораемых зданий и сооружений? | Б.5.2
Ответы на экзаменационные тесты

Какой должна быть ширина противопожарных разрывов и проездов от основания штабеля углей до сгораемых зданий и сооружений? | Б.5.2

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.5.2 Обогащение и брикетирование углей (сланцев). 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)

Так же на наших платформах представлены следующие актуальные направления для подготовки:
Охрана труда (Программы А, Б, В, ОПП, СИЗ, ЕИСОТ)
Промышленная безопасность (А.1 - Б.12, В.1-В.5, Г.1, Г.2)
Электробезопасность (II - V гр. до и выше 1000В, промышленные и непромышленные потребители, спецвопросы, ГЭС и ТЭС, системный оператор)
ДОПОГ (перевозка опасных грузов)Охотминимум (получение охотничьего билета)
ГИМС (права для управления маломерным судном - катер, гидроцикл)
Гостехнадзор (права для управления самоходными машинами - экскаватор, трактор, квадроцикл)
Безопасное владение оружием (для получения разрешения на оружие)
509. Противопожарные разрывы и проезды от основания штабеля углей должны быть следующими:
до головок крайних к штабелям рельсов железнодорожных путей - не менее 2,5 м;
до зданий и сооружений (в зависимости от их степени пожароустойчивости):
- для полуогнестойких и полусгораемых зданий и сооружений - не менее 15 м;
- для сгораемых зданий и сооружений - не менее 20 м;
до складов смазочных, осветительных материалов и жидкого топлива, а также лесных складов - не менее 60 м;
до вентиляционных шахт, шурфов и приемных устройств для подачи свежего воздуха в шахты - не менее 60 м.