260. Обязанности работников группы АГК по обслуживанию аппаратуры системы АГК определяются перечнем работ, который включает:
- ежесуточный осмотр и проверку исправности технических средств, входящих в систему;
- еженедельное определение поправочного коэффициента для приведения значений точечного измерения скорости движения воздуха к среднему по сечению;
- ежемесячную проверку точности показаний датчиков и срабатывания АГЗ с помощью контрольных смесей;
- замену вышедшего из строя оборудования;
- ремонт (организацию ремонта специализированными подрядными организациями) входящего в состав системы оборудования с подготовкой для последующей поверки;
- регламентное техническое обслуживание;
- представление технических средств, системы для поверки;
- ведение документации, в том числе графической.
Осмотр технических средств, их техническое обслуживание, проверка работоспособности и калибровка осуществляются в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией на систему АГК.