Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.5.3 Разработка угольных месторождений подземным способом.
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
92. Периодичность отбора проб и измерение температуры в первые двое суток после изоляции пожарного участка устанавливает главный инженер шахты (разреза). Отбор проб необходимо осуществлять силами ПАСС(Ф) не реже чем через каждые шесть часов, в течение последующих пятнадцати суток - ежесуточно. После стабилизации атмосферы контрольные замеры рудничной атмосферы следует проводить с периодичностью три раза в месяц.
Результаты замеров рудничной атмосферы следует заносить в книгу наблюдений за пожарными участками и проверки состояния изолирующих сооружений и вентиляционный журнал.