Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Тест по теплоснабжению по правилам эксплуатации тепловых энергоустановок.
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
Так же на наших платформах представлены следующие актуальные направления для подготовки:
Охрана труда (Программы А, Б, В, ОПП, СИЗ, ЕИСОТ)
Промышленная безопасность (А.1 - Б.12, В.1-В.5)
Электробезопасность (II - V гр. до и выше 1000В, промышленные и непромышленные потребители, спецвопросы, ГЭС и ТЭС, системный оператор)
Энергобезопасность (Г.1, Г,2, ТЭУ)
Экологическая безопасность (Основы ЭБ, обращение с отходами I - IV класса)
Аттестация экспертов СОУТ
279. В режимных картах по результатам испытаний и наладки оборудования по водоподготовке должны быть указаны:
технические характеристики и рабочие параметры оборудования водоподготовки;
значения показателей качества подпиточной и сетевой воды (теплоносителя);
значения показателей качества добавочной, питательной и котловой воды для паровых котлов исходя из требований технической документации организаций-изготовителей;
значения показателей качества составляющих питательной воды, в том числе конденсата подогревателей, вод дренажных баков, баков нижних точек, баков запаса конденсата;
значения показателей качества воды котлового контура для водогрейных котлов исходя из требований технической документации организаций-изготовителей;
перечень контролируемых химических веществ, включая реагенты, и их предельные допустимые концентрации в подпиточной, сетевой, питательной и котловой воде;
периодичность и объем контроля водно-химического режима;
величина продувки паровых котлов и ее продолжительность, принимаемые по технической документации организации-изготовителя;
периодичность продувки воды котлового контура;
перечень и схема точек отбора проб воды, пара и конденсата для ручного и автоматического химического контроля;
объемы и методы выполнения химического контроля.