В каком минимальном размере и какой минимальной длительностью допускают аварийную перегрузку автотрансформаторы (трансформаторы), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |
Ответы на экзаменационные тесты

В каком минимальном размере и какой минимальной длительностью допускают аварийную перегрузку автотрансформаторы (трансформаторы), согласно Правилам технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённым Постановлением правительства РФ от 13.08.2018 г. № 937? |

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Вопросы для работников субъектов оперативно-диспетчерского управления. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
126. Автотрансформаторы и маслонаполненные трансформаторы с высшим классом напряжения 110 киловольт и выше должны допускать длительную перегрузку по току любой обмотки на 5 процентов номинального тока ответвления, если напряжение на этом ответвлении не превышает номинального.
Автотрансформаторы (трансформаторы) допускают аварийную перегрузку в размере и продолжительностью, определяемыми в соответствии с требованиями к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, но не менее 50 процентов в течение 20 минут.