По какой категории надежности должно осуществляться электроснабжение электроприемников объектов производств масел? | Б.1.1 (ПБ 611.16) Тест Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Для блоков II, III категорий взрывопожароопасности предусматривается электроснабжение не ниже 2 категории надежности, а электроприемников систем оборотного водоснабжения, аварийной вентиляции, аварийного освещения, обеспечения контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования сжатым воздухом, автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения - не ниже 1 категории.
Электроснабжение должно осуществляться только по 1 категории надежности.
Электроснабжение должно осуществляться по категории надежности не ниже 2.
Предыдущий вопрос
Следующий вопрос
Ссылка на нормативный правовой акт:
п.901 ФНП Правил безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500