Какая допускается максимальная концентрация углеводородного газа при проверке качества дегазации резервуара? | Б.7.4
Ответы на экзаменационные тесты

Какая допускается максимальная концентрация углеводородного газа при проверке качества дегазации резервуара? | Б.7.4

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.7.4 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
244. Качество дегазации должно проверяться путем анализа проб, отобранных в нижней части сосуда.
Концентрация углеводородного газа не должна превышать десяти процентов НКПР.
Результаты контроля должны отражаться в эксплуатационном журнале.