С какой периодичностью должен проводиться анализ воздушной среды на содержание СУГ в двадцатиметровой зоне от рабочего места проведения огневых работ на территории? | Б.7.4
Ответы на экзаменационные тесты

С какой периодичностью должен проводиться анализ воздушной среды на содержание СУГ в двадцатиметровой зоне от рабочего места проведения огневых работ на территории? | Б.7.4

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.7.4 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
304. Перед началом и во время огневых работ в помещениях, а также в двадцатиметровой зоне от рабочего места на территории должен проводиться анализ воздушной среды на содержание СУГ не реже чем через каждые десять минут.
При наличии в воздухе паров СУГ независимо от их концентрации огневые работы должны быть приостановлены.