С какой периодичностью необходимо проверять на присутствие аммиака промежуточный хладоноситель в системах охлаждения? | Б.1.1
Ответы на экзаменационные тесты

С какой периодичностью необходимо проверять на присутствие аммиака промежуточный хладоноситель в системах охлаждения? | Б.1.1

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.1 Эксплуатация химически опасных производственных объектов. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
689. При использовании кожухотрубных испарителей должен применяться хладоноситель с температурой замерзания на 8 °C ниже рабочей температуры кипения аммиака. При охлаждении воды в кожухотрубных испарителях с кипением аммиака в межтрубном пространстве температура кипения аммиака должна быть не ниже 2 °C. В системах охлаждения с промежуточным хладоносителем необходимо не реже одного раза в месяц проверять его на присутствие аммиака.