Что из перечисленного не допускается при эксплуатации систем холодоснабжения? Укажите все правильные ответы. | Б.1.1
Ответы на экзаменационные тесты

Что из перечисленного не допускается при эксплуатации систем холодоснабжения? Укажите все правильные ответы. | Б.1.1

*Может быть несколько верных вариантов
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.1 Эксплуатация химически опасных производственных объектов. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
665. Температура в местах регулярного контроля работы аммиачной холодильной установки должна определяться стационарно установленными постоянно действующими приборами. Использование переносных приборов в указанном случае не допускается. Температура нагнетания должна быть для поршневых компрессоров не выше 160 °C, для винтовых - 90 °C, а для горизонтальных тихоходных компрессоров - 135 °C, если инструкцией организации-изготовителя не предусмотрено иное значение.
666. Впрыск жидкого аммиака во всасывающий трубопровод (полость) поршневого компрессора не допускается.
Эксплуатация винтовых компрессоров с впрыском жидкого аммиака допускается, если это предусмотрено инструкцией организации-изготовителя.
Установка вспрыскивающих устройств, не предусмотренных инструкцией организации-изготовителя, не допускается.