Как часто производится измерение сопротивления изоляции? | Б.4.1
Ответы на экзаменационные тесты

Как часто производится измерение сопротивления изоляции? | Б.4.1

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.4.1 Обогащение полезных ископаемых. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
1556. Сопротивление изоляции относительно земли шахтных электрических установок и кабелей переменного тока должно быть не ниже следующих норм: электродвигатели добычных и проходческих машин - 0,5 МОм; электродвигатели других машин, осветительных трансформаторов, пусковых агрегатов, ручных электросверл - 1 МОм; пусковой и распределительной аппаратуры, кабелей любой длины -1 МОм на фазу.
Измерение сопротивления изоляции должно производиться перед включением после монтажа и переноски, после аварийного отключения защиты, а также после длительной остановки, но не реже одного раза в 3 месяца.
Запрещается применение гибких кабелей с нарушенной внешней оболочкой. Ремонт гибких кабелей должен производиться методом вулканизации или с помощью специальных, сертифицированных ремонтных или соединительных муфт (ремкомплектов). Автоматическая защита во всех аппаратах должна подвергаться проверке перед вводом в эксплуатацию. (…)