Какие перечисленные виды защит должны осуществляться при напряжении до 1140 В? | Б.4.1
Ответы на экзаменационные тесты

Какие перечисленные виды защит должны осуществляться при напряжении до 1140 В? | Б.4.1

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.4.1 Обогащение полезных ископаемых. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
1624. При напряжении до 1140 В должна осуществляться защита: трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания — автоматическими выключателями с максимальной токовой защитой; электродвигателей и питающих их кабелей: от токов короткого замыкания — мгновенная или селективная; от перегрузки, перегрева, опрокидывания и несостоявшегося пуска электродвигателей, работающих в режиме экстремальных перегрузок; от включения напряжения при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли; нулевая; искроопасных цепей, отходящих от вторичных обмоток понижающего трансформатора, встроенного в аппарат; от токов короткого замыкания; электрической сети — от опасных утечек тока на землю автоматическими выключателями или одним отключающим аппаратом в комплексе с одним аппаратом защиты от утечек тока на всю электрически связанную сеть, подключенную к одному или группе параллельно работающих трансформаторов. При срабатывании аппарата защиты от утечек тока отключается вся сеть, подключенная к указанному трансформатору, за исключением отрезка кабеля длиной не более 10 м, соединяющего трансформатор с общесетевым автоматическим выключателем. Для защиты трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания используются автоматические выключатели с максимальной токовой защитой и мгновенная защита с пределом отключения до 0,2 с. Общая длина кабелей, присоединенных к одному или параллельно работающим трансформаторам, должна ограничиваться емкостью относительно земли величиной не более 1 мкф на фазу.