28. Расстояние между фронтом котлов и выступающими частями топок, расположенных друг против друга (за исключением электрокотлов), должно составлять:
для котлов, оборудованных механизированными топками, не менее 4 метров;
для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, не менее 4 метров, при этом расстояние между горелочными устройствами должно быть не менее 2 метров;
для котлов с ручной загрузкой твердого топлива не менее 5 метров. Расстояние между фронтом электрокотлов, расположенных друг против друга, должно быть не менее 3 метров.