При каком условии должен быть немедленно остановлен и отключен содорегенерационный котел действиями защит или персоналом? | Б.8.1
Ответы на экзаменационные тесты

При каком условии должен быть немедленно остановлен и отключен содорегенерационный котел действиями защит или персоналом? | Б.8.1

*Может быть несколько верных вариантов
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.8.1 Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями). 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)

Так же на наших платформах представлены следующие актуальные направления для подготовки:
Охрана труда (Программы А, Б, В, ОПП, СИЗ, ЕИСОТ)
Промышленная безопасность (А.1 - Б.12, В.1-В.5, Г.1, Г.2)
Электробезопасность (II - V гр. до и выше 1000В, промышленные и непромышленные потребители, спецвопросы, ГЭС и ТЭС, системный оператор)
ДОПОГ (перевозка опасных грузов)Охотминимум (получение охотничьего билета)
ГИМС (права для управления маломерным судном - катер, гидроцикл)
Гостехнадзор (права для управления самоходными машинами - экскаватор, трактор, квадроцикл)
Безопасное владение оружием (для получения разрешения на оружие)
493. СРК должен быть немедленно остановлен и отключен действиями защит или персоналом при:
при поступлении воды в топку;
исчезновении напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления, на всех контрольно-измерительных приборах;
течи плава помимо леток или через неплотности топки и невозможности её устранения;
прекращении действия устройств дробления струи плава и остановке мешалок в растворителе плава;
выходе из строя всех дымососов и вентиляторов;
выходе из строя всех леток плава;
в иных случаях, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации, производственной инструкцией.