После проведения каких работ производится измерение сопротивления столба воды изолирующей вставки в соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов? | Б.8.1
Ответы на экзаменационные тесты

После проведения каких работ производится измерение сопротивления столба воды изолирующей вставки в соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов? | Б.8.1

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.8.1 Эксплуатация ОПО, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями). 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
Нормы проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов Испытания Вид ремонта Нормативные показатели Указания 1. Измерение сопротивления столба воды изолирующей вставки П - профилактическое испытание, К - капитальный ремонт, Т - текущий ремонт или М – монтаж Сопротивление столба воды (Ом) в каждой из вставок должно быть не менее 0,06 Uфn где Uф - фазное напряжение электродного котла, В; n - число изолирующих вставок всех котлов котельной Измеряется у электродных котлов напряжением выше 1 кВНе менее 200 n, ОмУ котлов напряжением до 1 кВ (…)