В каких сосудах не должно создаваться избыточное давление, превышающее расчетное давление более чем на 0,05 МПа? | Б.8.7
Ответы на экзаменационные тесты

В каких сосудах не должно создаваться избыточное давление, превышающее расчетное давление более чем на 0,05 МПа? | Б.8.7

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.8.7 Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
54. Количество предохранительных клапанов, их размеры и пропускная способность определяются с таким расчетом, чтобы в сосуде не создавалось избыточное давление, превышающее расчетное давление:
более чем на 0,05 МПа - для сосудов, в которых избыточное давление составляет менее 0,3 МПа;
на 15 процентов - для сосудов, в которых избыточное давление составляет от 0,3 до 6 МПа включительно;