9.3.6. Температуру теплоносителя для систем отопления и теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок по условиям обеспечения пожарной безопасности зданий следует принимать не менее чем на 20 °С ниже температуры воспламенения веществ, находящихся в помещении, но не более:
110 °С - в помещениях категорий А и Б;
130 °С - в производственных помещениях категорий В1-В4 с выделением горючей пыли;
150 °С - в помещениях иного назначения (в том числе в помещениях категорий В1-В4 без выделения или с выделением негорючей пыли).
Температуру теплоносителя в системах отопления с местными нагревательными приборами следует принимать не более 110 °С.