В каком случае допускается подача газа без поднесения запальника, факела или другого воспламеняющего средства к горелке газопровода? | Б.3.9
Ответы на экзаменационные тесты

В каком случае допускается подача газа без поднесения запальника, факела или другого воспламеняющего средства к горелке газопровода? | Б.3.9

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.3.9 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
2089. Отключающее устройство на газопроводе перед горелкой разрешается открывать только после поднесения к горелке запальника, факела или другого средства, воспламеняющего газ. Подачу газа без поднесения запальника, факела или другого воспламеняющего средства допускается производить (кроме котлов), если температура кладки в разогретой зоне розжига факела превышает 800 °C. Агрегаты с температурой в рабочем пространстве ниже 800 °C должны быть оснащены средствами контроля факела каждой горелки с выносом светозвукового сигнала при потухании горелок на щит теплотехнического контроля