Что допустимо при эксплуатации систем контроля, управления, сигнализации и автоматики при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора? | Б.1.4
Ответы на экзаменационные тесты

Что допустимо при эксплуатации систем контроля, управления, сигнализации и автоматики при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора? | Б.1.4

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.4 Эксплуатация хлорных объектов. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
110. Исправность схем противоаварийных защитных блокировок и сигнализации, электронных, релейных и электрических схем должна проверяться согласно утвержденным графикам, а в случае непрерывности технологического процесса - перед пуском производства после окончания ремонта. Допускается применять для проверки исправности схем средства микропроцессорной техники и приборы с самодиагностикой. Не допускается ведение технологических процессов и работа оборудования с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты. Ручное деблокирование в системах автоматического управления технологическими процессами не допускается.