885. Места установки датчиков или пробоотборных устройств анализаторов определяются в соответствии с проектом.
Кроме того, для экстракторов карусельного типа дополнительно должны устанавливаться два датчика на пары растворителя:
в загрузочном бункере экстрактора с уставками срабатывания: 5 г/м³; 5...10 г/м³; 10 г/м³;
в разгрузочном винтовом конвейере шрота с уставками срабатывания: 3 г/м³; 3...4 г/м³; 4 г/м³.
В случае отсутствия загрузочного бункера места установки, количество датчиков и уставки обосновываются в проектной документации.