Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.17 Производство и потребление продуктов разделения воздуха.
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
1173. Для КРП, размещаемых в отдельно стоящих зданиях, следует соблюдать следующие условия:
размещать каждую линию регулирования с отсечным и регулирующим клапанами в отдельном изолированном помещении. Стены между линиями регулирования (и другими помещениями) выполняются без проемов;
оснащать системой вентиляции каждое помещение, в котором размещается линия регулирования;
в помещении КРП не допускается размещать различное оборудование и устройства, не связанные с его работой;
предусматривать автоматическое управление регулирующими и отсечными клапанами и дистанционное управление отключающими электрозадвижками;
помещение управления КРП не должно иметь непосредственного прохода (входа) в помещение линий регулирования. Проход в помещение линий регулирования КРП должен осуществляться только через наружные входы (выходы), размещаемые на противоположных концах каждого помещения.