Какое количество запорных арматур следует устанавливать на технологических трубопроводах взрывопожароопасных сред для герметичного отключения от коллектора агрегатов (технологических аппаратов) с рабочим давлением (далее - Рр) >= 4 МПа (40 кгс/см²)? | Б.1.19
Ответы на экзаменационные тесты

Какое количество запорных арматур следует устанавливать на технологических трубопроводах взрывопожароопасных сред для герметичного отключения от коллектора агрегатов (технологических аппаратов) с рабочим давлением (далее - Рр) >= 4 МПа (40 кгс/см²)? | Б.1.19

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.19 Химически опасные производственные объекты наземных складов жидкого аммиака. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
64. Для герметичного отключения от коллектора агрегатов (технологических аппаратов) с рабочим давлением (далее - Рр) >= 4 МПа (40 кгс/см²) на технологических трубопроводах взрывопожароопасных сред следует устанавливать две единицы запорной арматуры с дренажным устройством между ними. На технологических трубопроводах со средами 1-ой группы с рабочим давлением Рр < 4 МПа, а также для горючих жидкостей, независимо от давления, устанавливают одну единицу запорной арматуры и дренажную арматуру с заглушкой. Дренажная арматура трубопроводов опасных веществ 1-го и 2-го классов опасности и жидких сероводородсодержащих сред должна соединяться с закрытой системой, для других сред - не регламентируется (определяется разработчиком проекта).