Какое расчетное давление необходимо принимать при проектировании изотермически резервуаров? | Б.1.19
Ответы на экзаменационные тесты

Какое расчетное давление необходимо принимать при проектировании изотермически резервуаров? | Б.1.19

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.1.19 Химически опасные производственные объекты наземных складов жидкого аммиака. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
1268. Расчетное давление изотермических резервуаров необходимо принимать больше рабочего на 25%, но не менее чем на 98,06 Па (10 мм вод. ст.). Расчетное давление в межстенном пространстве одностенных изотермических резервуаров следует принимать не менее 490,3 Па (50 мм вод. ст.).