На какое максимальное значение может превышать давление настройки предохранительных сбросных клапанов рабочее давление в резервуарах и газопроводах с давлением от 0,3 до 6 МПа включительно? | Б.7.6
Ответы на экзаменационные тесты

На какое максимальное значение может превышать давление настройки предохранительных сбросных клапанов рабочее давление в резервуарах и газопроводах с давлением от 0,3 до 6 МПа включительно? | Б.7.6

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.7.6 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
60. Давление настройки ПСК должно соответствовать проектной документации, но не должно превышать более чем на 15% рабочее давление в резервуарах и газопроводах с давлением от 0,3 до 6 МПа включительно и 10% для сосудов с давлением более 6 МПа.