541. Пожарно-оросительный трубопровод оборудуется пожарными кранами, которые должны быть пронумерованы и размещены: в горизонтальных выработках, не имеющих пересечений и ответвлений, а также в наклонных стволах и штольнях - через 200 м (установка пожарных кранов на подающих трубопроводах в вертикальных стволах запрещается); ...