207. Продолжительность проведения наладочных работ определяется программой в зависимости от сложности оборудования. Пуск оборудования для проведения пусконаладочных работ осуществляется в порядке, установленном программой, совместно работниками эксплуатирующей организации и организации, организацией производящей наладку, после проверки:
наличия и исправности контрольно-измерительных приборов, приборов безопасности и сигнализации, предусмотренных требованиями технических регламентов, проекта и настоящих ФНП;
наличия обученного обслуживающего персонала, прошедшего проверку знаний, и аттестованных специалистов;
наличия на рабочих местах утвержденных производственных инструкций и необходимой эксплуатационной документации;
исправности питательных приборов и обеспечения необходимого качества питательной воды (для котлов);
правильности включения котла в общий паропровод, а также подключения питательных продувочных и дренажных линий;
акта приемки оборудования топливоподачи (для котлов);
завершения всех монтажных работ, препятствующих проведению наладки