Манометры с каким классом точности необходимо применять при эксплуатации котлов с рабочим давлением более 14 МПа? | Б.8.1.1
Ответы на экзаменационные тесты

Манометры с каким классом точности необходимо применять при эксплуатации котлов с рабочим давлением более 14 МПа? | Б.8.1.1

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.8.1.1 Эксплуатация ОПО тепловых электростанций и иных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, включая паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением более 4,0 МПа и (или) при температуре, вызывающей ползучесть металла.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
270. При эксплуатации котлов с рабочим давлением:
не более 2,5 МПа необходимо применять манометры с классом точности не ниже 2,5;
более 2,5 МПа до 14 МПа включительно — манометры с классом точности не ниже 1,5;
более 14 МПа — манометры с классом точности не ниже 1.