При каком условии должно проводиться внеочередное определение удельного сопротивления воды при эксплуатации электрокотлов? | Б.8.1.4
Ответы на экзаменационные тесты

При каком условии должно проводиться внеочередное определение удельного сопротивления воды при эксплуатации электрокотлов? | Б.8.1.4

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.8.1.4 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются электрические (паровые и водогрейные) котлы с давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды более 115 °C. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
514. Периодичность измерения удельного электрического сопротивления поступающей в котел воды должна соответствовать требованиям приложения N 11 к настоящим ФНП. При резком изменении мощности котлов (на 20% и более от нормальной) проводится внеочередное определение удельного сопротивления воды.