376. Манометры не допускаются к применению в случаях, если:
отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки);
истек срок поверки манометра;
стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;