При каком условии должен быть немедленно остановлен и отключен содорегенерационный котел действиями защит или персоналом? | Б.8.1.5
Ответы на экзаменационные тесты

При каком условии должен быть немедленно остановлен и отключен содорегенерационный котел действиями защит или персоналом? | Б.8.1.5

*Может быть несколько верных вариантов
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.8.1.5 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы и их трубопроводы с органическими и неорганическими теплоносителями. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
493. СРК должен быть немедленно остановлен и отключен действиями защит или персоналом при:
при поступлении воды в топку;
исчезновении напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления, на всех контрольно-измерительных приборах;
течи плава помимо леток или через неплотности топки и невозможности ее устранения;
прекращении действия устройств дробления струи плава и остановке мешалок в растворителе плава;
выходе из строя всех дымососов и вентиляторов;
выходе из строя всех леток плава;
в иных случаях, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации, производственной инструкцией.