Какая установлена минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов пара и горячей воды? | Б.8.2
Ответы на экзаменационные тесты

Какая установлена минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов пара и горячей воды? | Б.8.2

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
184. Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов пара и горячей воды должна составлять 1,25 рабочего давления (указанного в паспорте организацией-изготовителем или по результатам первичного технического освидетельствования), но не менее 0,2 МПа. Максимальное значение пробного давления должно устанавливаться расчетами на прочность трубопроводов.
Значение пробного давления (между максимальным и минимальным) должно обеспечить наибольшую выявляемость дефектов трубопровода или его элементов, подвергаемых гидравлическому испытанию.