В каком из перечисленных случаев манометр допускается к применению на сосуде? | Б.8.4
Ответы на экзаменационные тесты

В каком из перечисленных случаев манометр допускается к применению на сосуде? | Б.8.4

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.8.4 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются медицинские барокамеры. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)

Так же на наших платформах представлены следующие актуальные направления для подготовки:
Охрана труда (Программы А, Б, В, ОПП, СИЗ, ЕИСОТ)
Промышленная безопасность (А.1 - Б.12, В.1-В.5, Г.1, Г.2)
Электробезопасность (II - V гр. до и выше 1000В, промышленные и непромышленные потребители, спецвопросы, ГЭС и ТЭС, системный оператор)
ДОПОГ (перевозка опасных грузов)Охотминимум (получение охотничьего билета)
ГИМС (права для управления маломерным судном - катер, гидроцикл)
Гостехнадзор (права для управления самоходными машинами - экскаватор, трактор, квадроцикл)
Безопасное владение оружием (для получения разрешения на оружие)
343. Манометры не допускаются к применению на сосудах в следующих случаях, если:
отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки);
истек срок поверки манометра;
стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;
разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.