Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Г.2.1 Эксплуатация тепловых электрических станций.
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
249. Котел должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя в случаях:
обнаружения свищей в трубах поверхностей нагрева, паро- и водоперепускных, а также водоопускных трубах котлов, паропроводах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных соединениях;
недопустимого превышения температуры металла поверхностей нагрева, если понизить температуру изменением режима работы котла не удается;
выхода из строя всех дистанционных указателей уровня воды в барабане котла;
резкого ухудшения качества питательной воды по сравнению с нормами, установленными Правилами;
прекращения работы золоулавливающих установок на пылеугольном котле;
неисправности отдельных защит или устройств дистанционного и автоматического управления и КИП.