Какое время должно происходить снижение активной мощности генерирующего оборудования ветровой (ветроэлектрической) электростанции и солнечной электростанции при увеличении частоты за верхнюю границу "мертвой полосы" первичного регулирования? | Г.2.4
Ответы на экзаменационные тесты

Какое время должно происходить снижение активной мощности генерирующего оборудования ветровой (ветроэлектрической) электростанции и солнечной электростанции при увеличении частоты за верхнюю границу "мертвой полосы" первичного регулирования? | Г.2.4

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Г.2.4 Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
30. При увеличении частоты за верхнюю границу "мертвой полосы" первичного регулирования не более чем через 10 секунд должно обеспечиваться снижение активной мощности генерирующего оборудования ВЭС и СЭС на величину требуемой первичной мощности. Величина требуемой первичной мощности должна определяться исходя из величины отклонения частоты от верхней границы "мертвой полосы" первичного регулирования на момент начала снижения активной мощности генерирующего оборудования ВЭС и СЭС.
Снижение активной мощности генерирующего оборудования ВЭС и СЭС в процессе первичного регулирования должно происходить не более 5 секунд и носить устойчивый апериодический характер.