9.3.6 Температуру теплоносителя для систем отопления и теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок по условиям обеспечения пожарной безопасности зданий следует принимать не менее чем на 20 °C ниже температуры воспламенения веществ, находящихся в помещении, но не более:
- 110 °C - в помещениях категорий А и Б;
- 130 °C - в производственных помещениях категорий В1 - В4 с выделением горючей пыли;
- 150 °C - в помещениях иного назначения (в том числе в помещениях категорий В1 - В4 без выделения или с выделением негорючей пыли).
Температуру теплоносителя в системах отопления с местными нагревательными приборами следует принимать не более 110 °C.