Какая минимальная скорость воздуха при расчете диаметра воздуховодов в горизонтальных и наклонных (менее 60°) участках для аспирационных установок, обслуживающих линии подачи зернового сырья? | Б.11.1
Ответы на экзаменационные тесты

Какая минимальная скорость воздуха при расчете диаметра воздуховодов в горизонтальных и наклонных (менее 60°) участках для аспирационных установок, обслуживающих линии подачи зернового сырья? | Б.11.1

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.11.1 Эксплуатация объектов хранения и переработки растительного сырья, в том числе изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на таких объектах. 
Данный вопрос может встречаться в других направлениях.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)

Так же на наших платформах представлены следующие актуальные направления для подготовки:
Охрана труда (Программы А, Б, В, ОПП, СИЗ, ЕИСОТ)
Промышленная безопасность (А.1 - Б.12, В.1-В.5, Г.1, Г.2)
Электробезопасность (II - V гр. до и выше 1000В, промышленные и непромышленные потребители, спецвопросы, ГЭС и ТЭС, системный оператор)
ДОПОГ (перевозка опасных грузов)Охотминимум (получение охотничьего билета)
ГИМС (права для управления маломерным судном - катер, гидроцикл)
Гостехнадзор (права для управления самоходными машинами - экскаватор, трактор, квадроцикл)
Безопасное владение оружием (для получения разрешения на оружие)
6.11. Скорость воздуха при расчете диаметра воздуховодов в горизонтальных и наклонных (менее 60°) участках принимать:
для аспирационных установок, обслуживающих линию подготовки минерального сырья, - не менее 21 м/с;
для аспирационных установок, обслуживающих линию влаготепловой обработки, - не менее 18 м/с;
для аспирационных установок, обслуживающих линии подачи зернового сырья, - не менее 18 м/с;
для аспирационных установок, обслуживающих линии мучнистого сырья и шротов, - не менее 16 м/с;
для аспирационных установок, обслуживающих линии готовой продукции, - не менее 16 м/с;
для аспирационных установок всех других линий - не менее 14 м/с.
В вертикальных участках скорость воздуха может приниматься ниже, но не менее 10 м/с, а при отсутствии горизонтальных участков - не менее 8 м/с.