В каких пределах должен находиться статизм первичного регулирования для участия в общем первичном регулировании частоты генерирующего оборудования солнечной электростанции, ветровой (ветроэлектрической) электростанции, волновой электростанции? | Г.2.4
Ответы на экзаменационные тесты

В каких пределах должен находиться статизм первичного регулирования для участия в общем первичном регулировании частоты генерирующего оборудования солнечной электростанции, ветровой (ветроэлектрической) электростанции, волновой электростанции? | Г.2.4

Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Г.2.4 Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии.
Подготовиться к экзамену и пройти полноценный тест вы можете на бесплатном сайте prombez24 (кликните по ссылке)
9. Для участия в ОПРЧ генерирующее оборудование СЭС, ВЭС, ВОЛЭС и генерирующее оборудование на основе ГУБТ, ДГА должно соответствовать следующим требованиям:
"мертвая полоса" первичного регулирования в регуляторах активной мощности не должна превышать 50,0±0,1 Гц;
статизм первичного регулирования должен находиться в пределах 4,0 - 5,0 процентов.